Вопрос всем участникам темы про расчет силовых кабелей - Alexey, Thursday, 5 October 2000, at 7:15 p.m.
О чем вообще речь идет!!!!
Какая разница, между формулами для расчета диаметра обмоток сетевых трансформаторов и диаметром проводов проводки?
Насколько я понимаю, расчет тр. ведется из учета долговременной работы в условиях плохой теплоотдачи, поэтому если использовать те же формулы и для проводки, то она, обладая меньшим тепловым сопротивлением, АБСОЛЮТНО не будет греться, т.е. удовлетворит самого взыскательного пожарника.
Поэтому мой совет, считайте провода по этим формулам и все будет в порядке.

А на счет ссылки на сайт с данными по нагрузке на провода, так сильное меня ИМХО сомнение берет насчет их достоверности, хотя вся ответственность лежит на авторе сайта.


ВЫ не совсем правы Алексей - двуфазный, Thursday, 5 October 2000, at 10:12 p.m.
Так поступать нельзя брать с огромным запасом,конечно хорошо но дорого,а вопрос именно расчет
Какой ток выдержит 10мм AL долговременно и какая будет температура,и какая допустимая?
Не совсем с Вами согласен - Alexey, Saturday, 7 October 2000, at 12:58 a.m.
Почему же так категорично "нельзя" ?
Когда речь идет о пожарной безопасности электропроводки, экономить на проводах все равно что играть в "русскую рулетку". Да-а-а-а, видимо статистика пожаров, так ничему и не учит...
По поводу вопроса насчет Al 10мм: долговременный (постоянный или переменный до 60Гц) ток - 125А при макс. температуре проводов 35', то же для Cu: - 200А.

Обычно, считается допустимой превышение температуры проводки относительно окружающей на 10-20', но на изоляции проводов иногда указывается 85-105' - но это уже максимально допустимая температура изоляции ПРОВОДА. При эксплуатации проводов в режиме близком к критическому, резко снижается их ресурс и как следствие, повышается пожароопасность. Поэтому и стараются выбирать провода работающие в слабонапряженных режимах.

В любом случае, я бы не стал экономить "на спичках", хотя впрочем дело хозяйское...


Вношу ясность: подразумевалось 10мм это ДИАМЕТР!!! - Alexey, Saturday, 7 October 2000, at 1:24 a.m.
То же про сечение:
Al - 16А;
Cu - 25А.
НЕТ это сечение в мм квадр. - VaSiLiY, Saturday, 7 October 2000, at 9:49 p.m.

 
© Журнал «РАДИО», 1924—2025. Все права защищены.webmaster@radio.ru
Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радио» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радио».
ВНИМАНИЕ!
АНО «Редакция журнала «Радио», являясь единственным учредителем журнала «Радио», предупреждает об административной (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовной (ст. 146 УК РФ) ответственности за нарушение авторских и смежных прав на указанное издание. Незаконное использование товарного знака «Радио» влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 14.10 КоАП РФ и ст. 180 УК РФ.