Расчет домашней эл.сети - VaSiLiY, Tuesday, 3 October 2000, at 11:27 p.m.
Кабель 4х10mm2 AL, используеться как 3 раза по 220 вольт т.е. в (линейном режиме 0 и фаза)
какой ток будет в нулевой жиле,т.е,хватит ли
сечения 0 фазы 10мм,если в каждой фазе ток нужен 20-16 А.
Re: Расчет домашней эл.сети - pipets, Tuesday, 3 October 2000, at 11:39 p.m.
Хватит. В идеальном случае (при равномерной по фазам нагрузке) через нулевой провод ток вообще не течет!

Re: Расчет домашней эл.сети - Виктор К, Wednesday, 4 October 2000, at 3:16 p.m.
Примерный расчет - S=0,1*I (I - Амперы, S - mm2). Плюс небольшой запас.
Так надо же указываеть в каком диапазоне работает формула, а то получается... - Alex, Wednesday, 4 October 2000, at 4:56 p.m.
по формуле, что Ал. провод в 0.5 мм диаметра выдержит 2 ампера!!! И это при долговременной нагрузке?! Тут меньше 1.5 мм и надеяться не на что, иначе полыхнет такая проводка синим пламенем...
p.s.
Может мнение и субъективно, но не так давно в одном из номеров Радио описывался сварочник из переделанного ЛАТРА, там тоже приводились "формулы". Мой сосед взял да и собрал и что вы думаете, всего два электрода (4мм) сваришь и дым идет (все по расчету)!!!
Так что большая просьба всем, кто дает расчетные формулы, указывайте их рабочий диапазон пожалуйста.
По видимому на 16А пойдет, но вот выше пожарников не устроит... - Alex, Wednesday, 4 October 2000, at 5:04 p.m.
На 20-25А, нужно 13-15мм сечения.
p.s.
Расчет примерный, но с гарантией.
Намекаю - Vadim, Wednesday, 4 October 2000, at 6:52 p.m.
В случае 3-х фазного включения нагрузки по нулевому проводу теч╦т ток разности фазовых нагрузок. Сечение кабеля выбирается исходя из расч╦та 1,5 кв.мм на киловатт нагрузки для алюминия, 0,75 кв.мм - для меди.
Re: Расчет домашней эл.сети - VaSiLiY, Thursday, 5 October 2000, at 12:44 a.m.
3-х фазное напр.не используеться
а три раза по 220 вольт
ВОПРОС,если силовые жилы имеют сечение 10 мм,а их три какое сечение должен иметь нулевой провод?(земляной)
не понятки - двуфазный, Thursday, 5 October 2000, at 12:51 a.m.
В жилой дом заходит кабель сечением 4х10 мм AL,1фазу использует(220в)один потребитель
2 другой,3-третий т.е. никакой трехфазной нагрузки нет.
ВОПРОС какую максимальную нагрузку выдержит кабель ведь земля общая и всего 10мм на всех
Re: Расчет домашней эл.сети - VT, Thursday, 5 October 2000, at 6:38 a.m.
> 3-х фазное напр.не используеться
>
> а три раза по 220 вольт
> ВОПРОС,если силовые жилы имеют
> сечение 10 мм,а их три какое сечение
> должен иметь нулевой провод?(земляной)
>
****
Как это? От одной фазы, что ли? Тогда 30мм

понятки - VT, Thursday, 5 October 2000, at 7:30 p.m.
Так это классический случай распределения нагрузки трехфазной сети. Все 4 жилы одинаковы.
Расчет домашней эл.сети - VaSiLiY, Thursday, 5 October 2000, at 10:03 p.m.

в дом подведен кабель 4х10мм.кв AL,подключен к 3-х фазной сети
Используеться 1-я сил.жила 1-яквартира,2 другая,3 третья. 0 провод общий естественно сечением также 10 мм
ВОПРОС хватит-ли сечения 10мм на всех троих?
Какой ток будет протекать в 0 жиле если в 1 силовой 10А,2-5А, 3-0А
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ
Забыл електротехнику и книжек не найду
да и купить их сейчас ГДЕ?


8.66 A - Sensey, Monday, 9 October 2000, at 10:32 p.m.

Re: Очень любопытная дискуссия про провода. - ыегьз, Tuesday, 10 October 2000, at 10:51 a.m.
Наивный вопрос : а почему нельзя просто посмотреть ( спросить) каким диаметром сделана проводка в новых домах с электроплитами ??? и , по обстоятельствам, взять такой же или меньше ???
Уважаемы ыегьз! Если было бы все так просто... - Scroll Lock, Tuesday, 10 October 2000, at 12:00 p.m.
Во первых, у кого собственно спрашивать?
Какому нормальному человеку из "нового дома с электроплитами" придет в голову интересоваться сечением проводов своей проводки? Да и зачем ему это?? Работает, есть не просит и порядок!
Во вторых, судя по "любопытной дискуссии" вопросы ставились именно о РАСЧЕТЕ!!!, и предложение типа: брать по максимому, отвергались.
В третьих, полностью поддерживаю мысль Алекса (newmenal@mail.ru), о том что подобные "любопытные дискуссии" можно было совсем исключить, если бы уважаемая редакция любимого РАДИО - СВОЕВРЕМЕННО печатала подобные материалы.
Для этого вовсе не надо быть ясновидцем, а лишь достаточно ориентироваться не на существующего "массового читателя", а пытаться этого самого "массового" читателя улучшить, поднимая его уровень знаний своими публикациями. Но это уже мое личное ИМХО...
Re:Если было бы все так просто... - Любознательный, Tuesday, 10 October 2000, at 4:04 p.m.
> Во вторых, судя по "любопытной
> дискуссии" вопросы ставились
> именно о РАСЧЕТЕ!!!, и предложение
> типа: брать по максимому, отвергались.

По роду работы мне приходилось иметь дело со строителями и ремонтниками. Так вот, если вести речь об электропроводке внутри стандартных зданий, то сечение проводов НЕ СЧИТАЮТ, а берут значения из СНиП (строительных норм и правил). Для зданий спецпроектов расчет делает проектная организация. Подобные документы, регламентирующие параметры электропроводки существуют для автомобилей, тракторов, самолетов, шахт, подводных лодок и всего остального.
Существуют справочники, в которых приведены основные нормы на проводку различных типов (взятые из СНиП и др. документов).
Так что, публиковать в "Радио" эти справочники? Как вы считаете?

> В третьих, полностью поддерживаю
> мысль Алекса (newmenal@mail.ru),
> о том что подобные "любопытные
> дискуссии" можно было совсем
> исключить, если бы уважаемая редакция
> любимого РАДИО - СВОЕВРЕМЕННО печатала
> подобные материалы.
> Для этого вовсе не надо быть
> ясновидцем, а лишь достаточно ориентироваться
> не на существующего "массового
> читателя", а пытаться этого
> самого "массового" читателя
> улучшить, поднимая его уровень
> знаний своими публикациями. Но
> это уже мое личное ИМХО...


Все просто... - Левон, Tuesday, 10 October 2000, at 5:42 p.m.
> Существуют справочники, в которых приведены основные нормы
> на проводку различных типов (взятые из СНиП и др. документов).
> Так что, публиковать в "Радио" эти справочники? Как вы считаете?
Не приведи господь!!! В "Радио" нам только справочников СНиП не хватало..
Не знаю, как долго можно говорить о проводке, но лично я считаю, что впервые зайдя в дом и увидев там алюминиевую проводку необходимо тут же е╦ менять на медную 2,5мм² для обычных розеток и 4мм² для плит, кипятильников, баков и пр.(если конечно собираетесь там долго жить, всмысле "жить долго":))). И никакае СНиП не нужны!
С уважением!
Re: Все просто... - rel, Wednesday, 11 October 2000, at 3:07 p.m.
Если очень надо то могу кинуть таблицу готовую на различные типы проводов по току
и количеству проводов.
 
© Журнал «РАДИО», 1924—2025. Все права защищены.webmaster@radio.ru
Воспроизведение материалов сайта и журнала «Радио» в любом виде, полностью или частично, допускается только с письменного разрешения редакции журнала «Радио».
ВНИМАНИЕ!
АНО «Редакция журнала «Радио», являясь единственным учредителем журнала «Радио», предупреждает об административной (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовной (ст. 146 УК РФ) ответственности за нарушение авторских и смежных прав на указанное издание. Незаконное использование товарного знака «Радио» влечет за собой ответственность, предусмотренную ст. 14.10 КоАП РФ и ст. 180 УК РФ.